女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 09:17
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252  旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000   out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況?墒俏医雍镁通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。
  我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。

求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 09:21
圖片:
我就想知道為什么在打方框的地方沒顯示計數值。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-29 09:22
哦對了 我個程序我用的c254   x6我已經置位了。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-29 12:49
。。樓上 是沒有計數  我不知道我這個型號的編碼器是不是適合fx2n的三菱plc啊。之前是fx1n40mt的plc 求解啊 倒地什么輸出方式才適合呢?1n跟2n 我看手冊上也沒有特別說明。。。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-30 08:42
回5樓
為什么編碼器工作電源不能跟plc  24v電源相連啊? 求解
還有 接線的話應該沒錯 我是按照手冊上來的。我這幾天思考了一下 旋轉編碼器有很多種輸出方式,這款我沒有說明書但是 通過查資料應該是集電極開路, 之前用的plc是fx1n  ,我現在用fx2n不知道行不行,不過思來想去我也找不到關鍵地方 昨天問了電子市場一個老板他一口咬定說是輸出方式問題。我郁悶了。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-30 11:16
8樓
“編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接”怎么跟5樓說的相反啊 倒地編碼器的24v電源接哪里
我今天用c251 計數 只接 A。孪嗟绞怯杏嫈碉@示了不過過了一下就沒了 x0 x1都沒閃爍了
我的編碼器是轉一圈給個信號 具體的我也沒資料 8樓說的輸出方式 是只plc的輸入方式嗎?
是NPN 還是pNP 我的plc型號是fx2n-128mt的 我看了下輸入端沒有 s/s 。倒地該怎么接 還有我是不是要先確認編碼器能接的plc型號在來研究其他問題啊。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-30 14:26
問題查清楚了  2MHC 型號的意思是 2m是只2相  H是Z相高電位 C是集電極開路輸出 而且是NPN型 PNP是HCp
我接好電路發現PLC的高速計數器C252不計數 但是x0  x1都有閃爍 說明有脈沖輸入,我換了C251 C253分別測試發現
計數正常,那么難道是plc的C252壞了?小弟問一下這個C252是軟件呢 還是獨立出來的硬件呢??????
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-30 16:43
高速計數器是不是可以理解為獨立出來的硬件計數器啊  為什么我的plc (fx1n) 的C252不能計數?(接線絕對沒錯,編碼器型號也對)我用C251 跟其他雙相高速計數器都可以唯獨C252不行, 這個plc我懷疑被人鎖定了 關鍵我找了很多資料壓根就沒有提到這個事情啊 高速計數器能被鎖定嗎?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-30 18:32
樓上 我反復測試過 確定了 所有的線路不會有問題了 c251 一直到c255 我都測試過唯獨c252不計數了 郁悶
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-31 10:17
c252 與c251的區別就是c252多了個硬件復位x2  軟件一樣能復位,F在我發現這個plc的c252被鎖定了 我把程序考到其他同款plc發現能正常計數 充分說明這個要么被“鎖定”要么就壞了。  各位大俠有知道高速計數器能鎖定的嗎??
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-01 09:02
樓上我看過x2 不是通的 我換了個同款的plc用同樣的程序來測試 是可以c252正常計數的,,那么現在就是說唯獨這個不能計數。問題很明顯了 現在就是不知道這個c252為什么壞了 誰比較理解plc的硬件結構可以指導一下嗎?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-01-04 19:45
19樓  這個都好說 我檢查了我的線路 的確是接錯了 按照三菱手冊上講的 c252  A  B  R分別是x0 x1 x2,我手上的編碼器z相是高電平輸出,假如按照這個接法那么c252 一直不會工作了 是我接錯了 我拆下來的時候發現z是接在x2 上 后來我想了一下應該是還通過了其他電路
z沒有直接接到x2上,那么 z相不接c252才正常工作,之前我已經搞清楚三菱plc應該接npn的 也就是集電極開路npn型,這個都沒問題了,但是如此接線依然發現無法工作,同時我用c251 c254 等等都發現是可以計數的。所以我判斷是c252壞掉了,那么問題就在這里,誰熟悉plc的硬件c252是獨立的硬件計數器嗎?不知道,我只知道c252掉電保護那么就應該是“模塊”這個是怎么壞的。求解。