fanhj
級別: *
|
樓主你好,我們公司用的PLC為6ES7-315-2DP,在進入程序后,查看程序塊和通訊狀態時發現顯示CPU/存儲器保護口令,需要輸入密碼,請樓主幫忙看看現在有什么好的方法能夠解決這個問題!!! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1.首先保證你有原程序; 2.進入硬件組態; 3.雙擊CPU模塊,打開其屬性窗口,如圖: 4.將保護等級設為1(無保護),保存組態。 以上是在程序中清除密碼保護。 接下來將PLC程序進行清除,再將去除了密碼的程序傳進去就行了。 如果沒有源程序,那就非常麻煩了。網上有破解方法,你可以搜尋一下,一般都是通過MMC卡破解,但是千萬要注意SIEMENS發布的該條信息: 警告: 不要將MMC卡用于非SIMATIC目的并不要使用第三方設備格式化它。這可能覆寫MMC卡的內部結構且無法恢復。這種情況下SIMATIC CPU不再識別/接受MMC卡且MMC卡無法再在SIMATIC設備中使用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |