樓主  發表于: 2010-12-30 14:15
啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝!!!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ]
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 18:51
電機斷相過載保護器一般都有過載延時時間調整和電機額定電流調整,
過載延時時間應該略大于電機啟動時間,檢查是否調整好。