樓主  發表于: 2010-12-30 20:47
    今天維修一臺設備,一個CPU224帶一個EM223擴展模塊,設備按下運行按鈕后無任何反應,檢查PLC輸入點已經點亮,且運行條件已經滿足,現斷定是PLC故障或程序問題,背著筆記本就到車間檢測程序,插上數據線,信心十足地上載程序,哈哈,暈死“PLC被保護,不能上載程序”,PLC版本02.01,非CN,汗,真氣人,還好在本論壇看了下“lcm358038”朋友發表的S7-200CN四級解密的方法,把PLC拆下,打開找24C256芯片,找了半天都沒找到,只找到一個4256BWP的芯片,又傻眼了,忽然靈機一動,哈哈“google”了一下,原來是ST公司生產的芯片,不管了,用風槍拆下,焊上了幾根銅絲,手頭正好有“潤飛”的RF3148通用編程器,把芯片放了上去,準備讀芯片,在軟件里該選擇哪種型號呢?心中又起了疑問,先選擇了ATMEL的24C256,上面顯示編程電壓5V,然后又找到ST的芯片,并沒發現這個型號,只有一個T256BW(好像是,具體忘記了),不管了,應該就是它,選擇后看了一下編程電壓也是5V,哎,折騰了半天,和24C256一樣的東東,現準備好,開始讀取芯片內容,30秒過去,顯示讀取成功,打開緩沖區編輯(潤飛軟件自帶的功能,可以打開BIN文件),看了一下 和“lcm358038”介紹的密碼位置是一樣的,現在心里終于有底了,照著解密方法一步一步地做,用了一個多小時,解密完成,程序已讀出,原來破解就是這么簡單,在這里感謝“lcm358038”朋友。順便告訴各位朋友4256BWP和24C256的芯片讀取方法是一樣的!
   好了,說了這么多廢話,現在言歸正轉,把PLC裝回機器,點動運行按鈕,輸入燈亮,可是軟件里對應的輸入點卻一直為0FF狀態,隨后又按動其他按鈕,發現情況也是如此,檢查了模塊的連接線,完好,現在斷定是PLC不能識別擴展模塊,這可壞了,硬件故障,管它呢,再次拆開維修,舍不得孩子套不到狼嘛,反正已經壞了,檢查了一下與擴展模塊連接口有關的元器件沒有燒焦,變色等異常,都是一些貼片元件,分析了一下,與擴展接口有關的元器件有一個標著220的4聯貼片排阻,此電阻阻值是22歐姆,用萬用表測了一下有3組阻值已經達到100多歐,因此斷定此電阻有問題,可是又沒有備件換,去縣城的電子元件門市部跑了半天都沒有這東西,暈死,正好發現手頭有22歐的非貼片電阻,一個電阻都比4聯排阻的體積都大,無法更換,不管了,用幾根細銅絲焊在了電阻上,又用膠槍打在線路板上一些膠,把電阻固定住,用烙鐵把細銅絲焊在原來排阻的位置,這東西真難焊阿,稍不小心,兩個角就粘到一起,費了我好大勁終于把四個普通電阻焊完,搞定,上機試驗,故障解除!
 希望此例可以幫到一些需要的朋友,有S7-200維修經驗的朋友們也跟貼說明一下,共同提高,拒絕保密,如果對大家有用就頂我一下吧,哈哈!
 現在工業自動化程度越來越高,自動化產品的使用越來越廣泛,掌握一定的維修經驗是何等的重要,另建議站長開一個工控產品維修專區,大家可以討論在維修中遇到的各種問題,同時又可以分享一些維修經驗!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lhwj) 支持原創
  • 下載積分:+10(sjm213) 感謝分享
    jhxjb67
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 18675 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2010-10-28
    最后登錄: 2013-12-17
    查看jhxjb67的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-18 20:05
    試試才知道行不,高手