如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的。控制要再0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 15:27
C235;C236。。。。C250,1相 60KHZ。
我理解樓主的意思是想按下X12讓計數器計數6個。如果是,你只要在X12后面加上【<  c235  k6】。
同時增加一條:
LDI  X012  
RST  C235    
這個只是理論上的分析,實際使用正像大家說的怎么高的頻率,計6個脈沖的概率幾乎為“0”。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人