chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
PLC: 歐姆龍CPM2H 控制要求: 普通洗滌----- 一洗兩清 經濟洗滌----一洗一清 外步接線: 00000接通---------經濟洗滌 00000斷開---------普通洗滌 00001接通---------超低水位 00004接通---------中高水位 00006接通---------超高水位 10000---------------進水 10001---------------排水 10002---------------正轉 10003---------------反轉 10004---------------甩干 要求: 接通電源------進水至中高水位---------洗滌15分鐘-----------排水至超低水位------------啟動正轉2S------------停止正轉切換到甩干-------------延時3分鐘--------------停止甩干---------- 進水至超高水位---------啟動清洗-----------延時5分鐘---------排水至超低水位-----------啟動正轉2S-----------切換到甩干----------停止 若成功后獎勵30個下載積分. 重新編寫了一個 [ 此帖被chenpingyg在2011-01-02 09:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|