樓主  發表于: 2011-01-05 17:08
各位大俠好,我剛自學PLC不久,在用S7-200的CPU224+EM235做一個PH自動調節控制的時候遇到這樣問題:

    主程序中對AIW0的原水量模擬輸入進行處理,并將處理后結果存放在VD10,假設處理后結果原水量為4520.9 m3/h,但我在子程序想調用VD10中數據(假設想用4520.9),發現讀取出該地址數據卻為有符號數 +189053246,并不是4520.9,而在主程序里直接讀取VD10數值就是4520.9,其實我也知道在狀態表里有對地址數據格式的轉換,但在程序中我不知道怎么實現,取得我要的4520.9這樣的浮點數值,而不是有符號數。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 23:06
狀態表中數據格式設置為“Real”