一個接觸器由兩條線路進行供電   ,一條是PLC輸出,   一條是外部電路,   兩條線路在一條相線上  ,兩條線路沒有設計互鎖,這樣對PLC或整個電路有什么影響,會造成PLC的輸出繼電器燒壞嗎?急!!!
xueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 12:12
雙路不互鎖,只要保證雙路同相那就不會有大問題,但是為了安全建議加互鎖,以防在今后的維修中,維修人員接錯燒壞PLC,可以考慮再加一個中間繼電器