為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 07:32
供電局0.9的意思是,你補償到0.9以上,電費就不加價了。0.9以下是要加價的。
說補償到1不劃算是,在設計時一般都是以0.9去設計補償容量的,因為從0.9補到了的容量可能比0.5補到0.9還多,所以就不劃算了。
至于配電房運行時的補償,要看你實際的在線感性負載,完全有可能補到了左右的。