女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

陳亞軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陳亞軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-09 10:30
我在GX Developer v7中用到軟元件測試時強制位軟元件為什么就接通一個掃描周期,而且SET指令也好像沒有用啊?
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 19:22
如果用PLS 指令寫的話,強制on 也只會接通一個周期
如果是在邏輯測試上仿真的話,程序若修改過,建議重新啟動