樓主  發表于: 2011-01-10 17:26
我正在改一臺機器,本機原來是用單片機控制的,現在我改用三菱FPX-1S 控制,在控制步進電機控制的過程中,  用PLSY驅動無細分的東方步進電機,但此驅動器無法達到理想的運行速度,而且頻率高于1200時就出現嚴重的丟步現象,而完全同樣的機構卻可以用原來的單片機控制板驅動.
請問各位同仁.我現在一提高頻率就丟步,在不更換步進驅動器的情況下,還有什么方法能提高電機的運行速度呢?是否能通過編程來達到目標,謝謝