請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 10:46
圖片:
我們公司專做PLC的PID恒壓供水控制系統,每年都上百套。 比如1用1備 2用1備  3用1備  大功率加穩壓泵比如22KWX3+2X7.5KW   18.5KWX2+1X5.5KW  等等都是PLC的PID恒壓供水控制系統 經客戶反映穩定性很好 維護起來也方便  手動一般不經過PLC或者變頻器(如果變頻器或者PLC出問題 客戶又等著用水必需考慮) 有規定18.5KW以上的水泵或者電機就不能采用直接啟動這樣對電機的壽命有很大的影響, 民用電網也不能承受......至于你說的增泵問題經過我的總結 小功率15KW以下立即切換到工頻到2臺變頻完全可以的 因為是小功率 變頻器減速也很快  至于大功率程序里面得考慮切時間問題 變頻器減速參數可以調一下 不然切換時會出現變頻器故障. 影響系統的正常工作。
(手動不頻繁操作時:15KW 以下可以直接啟動  18.5KW-30KW星三角降壓啟動  30KW以上軟啟動)  個人經驗