女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-14 19:25
cpm1a-30   plc上電power燈亮。err燈亮一下。然后power燈常亮。用電腦通訊comm燈有時亮。(自動在線)就是通訊不上?輸入信號err燈閃爍。換另一臺10點的通信正常。哪位老師指點一下。用的USB轉rs232的。可以連接另一臺10點的。麻煩各位想想辦法
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 20:25
版主給個說法?不是硬件故障就好辦。手編可以嗎?