一開始信號輸入PLC指示燈不亮,接回傳感器PLC的輸入指示燈就亮了,應該是原接觸不良造成的。
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-02-13 10:56
樓主也說了是三菱FX系列的,輸入信號肯定是NPN型感應器(即漏型輸入),據樓主描述,應該是感應器選錯了。換成NPN型的就可以了。
stephen123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看stephen123的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-02-13 11:15
PLC有自我保護功能,接感應器的時候應該24V.與0V短接了.所以PLC上面電源指示燈都不會亮的.
yizhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2020-06-02
查看yizhong的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-02-13 15:04
應該是傳感器的型號錯了,COM沒有接公共線
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-02-13 15:10
有可能是感應器本身有問題時好時壞,還有可能是接線錯誤,還有可能是接觸不良,再有就是電壓不穩定
rj3383
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 237 點
下載積分: 588 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2017-05-14
查看rj3383的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-02-13 18:33
外圍部件有問題
zidonghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 244 點
下載積分: 711 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2024-12-28
查看zidonghua的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-02-20 12:44
感應器的型號不對,或接線錯誤
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-03-05 13:06
把plc的付端連接外部傳感器電源,這樣才有回路。。。但不能用外部24v電源并plc24v電源,這樣會燒壞plc。。。。我燒了一個,呵呵
曾少你的,你都已在別處得到。。。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-03-05 13:30
傳感器為NPN型才可以,或公共線COM沒有跟傳感器負端接在一起.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
yuanzhijun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 579 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2016-09-22
查看yuanzhijun的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-03-05 19:16
傳感器是不是NPN的啊。
滄海一粟
372038137
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2018-11-02
查看372038137的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-03-05 19:53
你真能確定傳感器的負壓信號到了001
g111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 265 點
下載積分: 2160 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2020-12-24
查看g111111的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-03-08 21:24
????