有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 19:14
頂第一個的回答 同時你自己也已經說了 。{(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。}com端沒有接好