有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X(jué)001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
家和
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看家和的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 23:10
三菱的FX  1N系列PLC的COM一般接的是負極的,把信號線和COM短接就可以,后來接上去也可以應該是接觸不好的原因,