女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

asxll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2024-05-30
查看asxll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 09:09
本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重。看來供電系統的干擾真是不能小看啊!
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 17:09
動力線和信號控制線要分開布置