jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
最近做一個項目,連燒了2條USB-PPI電纜,很是郁悶,發上了給大家提個醒。 控制一個電機正反轉的時候,延時過短,或沒有延時。USB-PPI的電纜就會燒壞。非常快,且非常準。 以前用OMRON的PLC時,也出現過這樣的失誤,就會通訊中斷,從新上電后就正常了。 用S7-200時,也出現通訊中斷,不過USB-PPI電纜就會燒壞,一下幾十塊錢就沒了。 大家注意了 |
---|---|
|
封鎖一生
級別: *
|
好的,謝謝,以后會注意的www.hncgq.com |
---|---|
|