女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wycfm25202
糊涂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-11-17
查看wycfm25202的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-22 21:13
晚上8個SK變頻器7個報過電壓,除了降壓和加裝電抗器,還有辦法?
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-23 12:49
中國電網電壓一般偏低,如果真的偏高, 那你那臺沒報警的才有問題
1,你的變頻自身問題,查電壓檢測回路、
2,你的8臺變頻是否是同一系統驅動,被拉著跑的電機那變頻也會報過電壓、
造紙,紡織是2的多