女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-25 11:06
PLC輸入點接線,一般是常開的,可不可以換成常閉,請教各位?
dzz
天天向上
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 2195 點
下載積分: 22676 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2022-03-08
查看dzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-28 21:29
安全類檢測開關必須使用常閉觸點。