我想用一臺變頻器分別控制10臺電機,且這十臺電機運行中同意時刻只有一臺電機運轉,我的想法是在變頻器和電機之間用plc控制10個接觸器或固態繼電器切換,當然要在電機停止的時候切換。
請教各位前輩我這樣做可行嗎?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 10:03
如果變頻器只是作為軟啟動的話,用這樣方法分時控制當然可以的,但有兩點要注意:
1..控制時序要正確,比如要先停止,再切換,何時切換也有講究,是不是需要等停止的電機完全停下再切換還是其他。
2..大功率的還要考慮再生電阻,是不是每個電機要自帶一套再生電阻,具體可以問下變頻器廠家。