女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

bg_islang0
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bg_islang0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-07 18:58
大家好,我用三菱的FX1S PLC控制三位數碼管實時顯示方位數據(方位數據的變化范圍為0-360°)。采用恒定掃描周期6ms,三個共陽數碼管動態顯示,每個數碼管片選端加了PNP型三極管9012進行電流放大。現在程序和硬件電路能正常工作,只是顯示的數據有一點余輝現象,個位的顯示數據在十位上有余輝,在百位上沒有;相應的十位顯示數據在百位上有余暉,百位數據在個位上有余輝,產生這種循環影響。
我不知道能否通過程序來消除這種影響,求高手指點。
現將顯示部分的程序貼出來,程序中:Y003、Y004、Y005為數碼管片選信號,分別控制個、十、百位數碼管;Y007、Y010、Y011,、、、,Y015分別控制數碼管的a、b、c,、、、,g的七個段選信號(這里Y011,、、、,Y015部分的程序沒給出);數據寄存器D201、D202、D203分別存放要顯示的個、十、百位數據;D10和D11這里用作輔助寄存器,起著存放中間數據的過渡作用。
程序見附件,求高手幫忙了,希望通過修改梯形圖程序能解決余輝問題,謝謝!
[ 此帖被bg_islang0在2011-02-08 11:18重新編輯 ]
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-12-08
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-11 10:43
可以考慮在共陽極加一個電阻到地,當選三級管沒有導通時,共陽級為低電位。