女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ljfsss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 198 點
下載積分: 582 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2020-11-13
查看ljfsss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-14 01:24
在一個開關量輸入點,在內部PLC中能不能常開和常閉同時存在控制?

比如這個起保停,如果我外部接了一個按鈕開關在PLC的X2上面,那么我按下這個按鈕,Y1會斷開,那下面我還是X2,但是梯形圖是常開的,這樣在斷開Y1的同時也接通Y2
先不說這個電路的用處,我是想問這個的設計梯形圖是不是合理的?或者說PLC運行這樣的程序會不會正常?
  
  主要我想問的是外部的一個開關量,可不可以控制內部多個不同的開關量  ? 例如上面說的控制 常開  常閉  或者說可以的話還可以同時控制上升沿等。
艾禮富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2015-02-26
查看艾禮富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-14 08:52
可以的