女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

楊欣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊欣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-18 08:58
各位大俠,我最近遇到個奇怪的問題,寫的程序中   LD M7    SET M150,用模擬軟件監視,強制M7后,M150接通,把強制取消后,M150復位,把M150換成M20后卻正常,真是見鬼了,請教老手怎么事
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-12-05
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 10:43
這個問題要看全部程序!
應該是有復位程序,有可能m150是某個批復位的一個輔助繼電器,
而m20單獨,你可以試試m149 ,m151等靠近的點