因為我的工程所用的設備是用RS-485半雙工方式來通信的,PLC選用的是FX2N和FX2N-485-BD,而且版本是支持全雙工方式的. 寫好的PLC程序可以肯定沒有錯誤,但運行了N次都無法通信,試想應該是全雙工與半雙工出問題了. 如何讓FX2N_PLC通過FX2N-485-BD實現半雙工方式通信呢? 請高手指點!
[ 此貼被zhong1946在2007-01-17 16:27重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-14 14:07
看一下MODBUS通訊協議.
485BD上的收和發之間要用100歐的電阻并起來.
modbus的難點也就在校驗碼生成上,
還有就是代碼代號,排列格式,發送標志復位等等!