女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cyp861297
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cyp861297的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-23 08:50



這條程序的意思是不是說:不管是主控急停或者是手電門急停,系統都會進入急停位,而當故障復位,主控急停解除,手電門急停解除,系統才能解除急停狀態。另外就是是后面那個“KEEP 11  HRO0.0 ”不是很理解 我看很多程序圖里面有類似符號   能幫忙解釋下么?
另外 新手剛學PLC程序設計 有什么好的資料能參考下的 幫忙推薦下吧 謝謝啦
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1356(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 18:37
KEEP是SET和RESET指令的組合,也有區別;HR為保持繼電器,與KEEP組合可以在斷電的情況下也能保持狀態