樓主  發表于: 2011-02-23 16:57
因為觸摸屏不支持報警列表等那種高級功能,現在PLC程序中出現多個報警時只能在觸摸屏上面顯示一個,
不知各位大俠、高手有什么方法在PLC中編程實現?求解決思路!


說明:觸摸屏中沒有辦法實現。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 21:51
沒有報警列表,用報警觸發M來移到用屏讀取也可以做靜態或動態列表呀。一個雙D就有32個位了