單位要裝3臺供水泵(如:A,B,C泵),正常時2臺運行第三臺泵備用,壓力低時自動啟動備用泵。但備用泵也不是固定的,要能相互切換。
也就是:
1、當泵A,,B運行時,泵C備用;
2、當泵B,C運行時,泵A備用;
3、當泵A,C運行時,泵B備用。

單位用的是西門子PCS7功能塊圖(CFC)做程序。
有了邏輯圖就好做些了。
請大家幫忙畫個邏輯圖,先謝謝大俠們了!
wangxiyou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 99 點
下載積分: 505 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2014-03-25
查看wangxiyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-27 08:51
可以用數字電路中的邏輯組合方式,我以前就是這樣做的,挺好設計的