ab ac output 模塊輸出模塊奇怪問題,

ab ac output 輸出模塊,輸出點未輸出,但卻有220電源,(程序內無輸出,plc模塊指示燈顯示無輸出,plc模塊及程序內均沒有顯示報警),更換模塊后,將所有線全部拆掉,故障依然,難道是干擾,或者是背板有問題?不解?還請高手指點?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-03 23:18
不是干擾,切卻的說應該是感應
如果你帶一個幾W的負載還是這樣的話