女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hua3612339
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-25
查看hua3612339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 16:30
一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下!
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-12-30
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 15:15
換了電機就沒事了,說明問題出在原電機上。用兆歐表測一下對地絕緣。