樓主  發表于: 2011-03-06 21:45
各位師傅大家好,小弟自學PLC有段時間了,現手里有個屏,想試下,我看人家在屏里做的顯示長度(毫米)比如我現在用馬達帶絲桿,用接近開關或用編碼器計數,現在就是搞不清楚在程序里面怎樣實現將計到的數在屏上顯示長度(MM),它們之間是怎樣的一個轉換關系,謝謝
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 22:48
假設你用編碼器計馬達的圈數,那么在程序里先演算距離=圈數*螺距,然后賦值到寄存器,觸摸屏里的數字顯示地址設置為該寄存器地址,搞定~不知道是否符合你的意思~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(艾禮富) 熱心助人
  • 成功的路上需要幫助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-03-07 22:18
    如果一圈接收100個脈沖,轉一圈進5MM,那么距離/脈沖數,一個脈沖就表示進了0.05MM那么PLC接收到的脈沖量乘以5,再除100可以約等于實際移動的距離。