樓主  發表于: 2011-03-08 22:42
D<= D190 K0

我看教程里面比較指令一般由cmp或zcp來實現,D前綴代表32位操作
此處<=是什么意思呢?在暫時沒有找到這種用法的介紹
是表示 D191 D190 組成的數據 <= 0嗎?

謝謝

另外,三菱plc里面 <,<=,=,>,>= 依然能用嗎?
落葉333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 225 點
下載積分: 291 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-12-11
查看落葉333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-05 07:49
沒錯,理解是正確的