PLC控制三菱伺服,有三種控制方式,位置、速度、轉矩。
我現在想利用它做切斷處理,應該選用那個方式,是不是多要用脈沖來控制電機轉動?
xiaolianglxk
致力中國工控,中國工控加油!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1821 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-11-20
查看xiaolianglxk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 19:31
發一定的脈沖數,就轉一定的角度,根據電子齒輪比和要走的距離,就可以計算出脈沖數了,每次發都發送這個脈沖數就能做同樣的長度了