樓主  發表于: 2011-03-12 22:49
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-25
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 23:50
COM接0V,電磁閥接Y和+24
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-25
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-13 00:07
COM接0V,電磁閥接Y和+24。樓主用的是繼電器輸出的PLC。這種PLC的輸出端的每一組都有一個點作為COM點,所有的COM1-COM7都是互不相通的。COM0和Y0是一組,以此類推。建議仔細看一下操作手冊。http://down.ymmfa.com/?id=30