女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 16:46
今天公司一臺驅氫爐設備由于短路燒了5個固態繼電器(歐姆龍 G3PF-535B),由于國內銷售商都是做外貿的所以一般沒有現貨,我們又急需生產所以找了替代品歐姆龍 G3PE-545B-2N。總算搞定了!
我想請問一下大伙:如果我應付生產,不考慮報警什么的,用一個交流接觸器(滿足它的負載要求)短時間替代可以嗎?
固態繼電器的使用,是不是和交流接觸器一樣使用呢?
謝謝。。。


在此一并謝了各位的答案。。小弟茅塞頓開  結貼!
[ 此帖被aries在2011-03-14 23:19重新編輯 ]
chnian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 241 點
下載積分: 12514 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2016-06-13
查看chnian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 17:31
固態繼電器無非是開關頻率可以到達很高 而交流接觸器則不能 如果工藝頻率不高的話 應該可以使用  
chnian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 241 點
下載積分: 12514 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2016-06-13
查看chnian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-26 07:16
固態繼電器(也叫SSR),它屬于無觸點通斷的,具體控制接線和繼電器一樣。但是每個固太只能控制一組電源