女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 20:43
大家好:
請各位師傅幫我解決一個問題,我廠有三臺變頻器控制三個風機降水溫,我想用一個溫度傳感器一個溫控儀,根據水溫的變化通過溫控儀同時控制三臺變頻器的頻率輸出改變三個風機的轉速,不知是否可以,如果可以溫控儀要買帶PID控制功能的吧?溫度傳感器買熱電阻好?還是熱電偶好?
如果不行有其它什么方法可以顯示水溫又可以同時控制三臺變頻器的頻率輸出?
幫幫我,謝謝!
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 23:44
干嘛那樣復雜,一般OMRON的溫控器可以控制5路輸出,用輸出做PID就可以了,
相差多的3臺運轉,接近些,停一臺,在接近停一臺,到溫度全停了,都可以不要變頻器。最經濟,一個溫控三個接觸器,就做成最經濟的PID。呵呵!獻丑了。