設定以下參數:
PA01->0002 設為速度控制模式
PA02->0006 設使用MR-RB50制動電阻。

用維綸的觸摸屏直接控制PLC輸出點,來操作伺服。
SON置位,如果LSP/LSN,ST1置位,伺服啟動,
LSP/LSN 復位后伺服顯示AL-99,但是伺服并不立即停止并鎖定,SON復位后,伺服緩慢停止。
SON置位,如果LSP/LSN為OFF,伺服啟動即超速報警AL-31

我什么參數沒有設對?請大家幫忙!
觸摸屏
pyramid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyramid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 20:41
我的問題是,LSP/LSN復位后,雖然現實AL 99,但伺服卻不停車。
ST2未接,ST1復位后也不停車。
只有SON復位后,才緩慢停車。
pyramid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pyramid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-03 20:12
問題解決了,是伺服電機的接線UVW線序錯誤造成的,線序不對,伺服控制器就不受控。