各位叔伯阿姨大媽大嬸,論壇的各位大俠!小弟請教了:

一臺300W的三相電機,380V供電。

本人選擇熱保護繼電器的時候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定電流為0.5A的熱保護繼電器。選用型號如下圖



如圖中倒數第二行,0.4--0.6A的熱保護繼電器,大家看可行嗎?如果有問題,請大家告知計算方法,選型方法。感謝了!!!
給我一根杠桿,一個支點
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 19:58
不能沉啊,在線等答案,各位大俠,請援手啊!
給我一根杠桿,一個支點
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-21 20:12
感謝諸位熱心幫助,呵呵,就選擇0.63--1A的了