女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-21 19:37
各位叔伯阿姨大媽大嬸,論壇的各位大俠!小弟請教了:

一臺300W的三相電機,380V供電。

本人選擇熱保護繼電器的時候用(300/380*1.732)*1.1=0.5A,采用整定電流為0.5A的熱保護繼電器。選用型號如下圖



如圖中倒數第二行,0.4--0.6A的熱保護繼電器,大家看可行嗎?如果有問題,請大家告知計算方法,選型方法。感謝了!!!
給我一根杠桿,一個支點
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-04 17:25
整定電流0.63A,過大沒作用,過小誤動作。