我用相對定位指令回原點 然后用一個接近開關 清除D8340里的數據 例如DMOV K0 D8340.然后手動用M1接通相對定位指令移動到一個位置,然后在觸摸屏上按一個確認件,記錄當前脈沖,然后先回原點之后,切換成自動用M15接通絕對定位指令,走這個脈沖數,然后走到與手動記錄相同位置的時候 我監控D8340發現當前脈沖值并沒有達到記錄的脈沖值差了有10倍左右。但是如果我把手動的頻率和自動的頻率設置成一樣的,那么手動記錄位置之后再給自動走這個脈沖量就是準的。這是為什么? [upload=1] |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
用三菱ZRN原點回歸指令或DSZR帶搜索功能原點回歸指令,試一試 |
---|---|
|