級別: 探索解密
|
站.rar (12 K) 下载次数:54 站.rar (12 K) 下载次数:54 站.rar (12 K) 下载次数:54 各位前輩們,小弟我碰到個問題需要大家幫助下,我用CPU23控制了2個編碼器,后來需要又2個編碼器,就加了一個CT021高速計數模塊, 之前CPU23的內置編碼器讀數是直接讀的,用了個長傳送指令MOVL ,第一個源子是A270,我把這個數值直接傳送到D40, 還有一個編碼器是也是同樣的把A272傳送到D50,我只需要讀出這些數據就行了 現在用了CT021 應該怎么去讀出這個值,還有能怎么樣去清零,機械號設定的是21,我把程序傳上去,希望前輩能幫我看看,最好能把程序寫出來,就像一樓的給的解答,一樓解答的是內置的高速計數模塊, [ 此帖被www079aaa在2011-03-26 13:15重新編輯 ] |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
內置高速計數器可以不用傳送,直讀就行: 要讀CT021的數據各方面的設置、和你的需要有關。給你發一份操作手冊,你自己看看: CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part1.rar (1954 K) 下载次数:99 CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part2.rar (1954 K) 下载次数:79 CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part3.rar (1954 K) 下载次数:78 CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part4.rar (1954 K) 下载次数:78 CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part5.rar (29 K) 下载次数:60 |
|
---|---|---|
|
www079aaa
陸元君
級別: 探索解密
|
謝謝1樓的,但是編碼器的當前值保存不了,每次斷電后,編碼器的值會自動為零,需要怎么弄才能使編碼器保存當前值 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
要注意PLC的掃描方式,兩程式前后不能對調... |
|
---|---|---|
|
www079aaa
陸元君
級別: 探索解密
|
前輩說的是CJ1內置高數計數模塊的斷電保存,指令只適合內置高數計數模塊,我使用的是CT021,擴展的高數計數模塊,所以指令只能用在CT021上, |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
充分利用@+傳送,不是內置的也能做得到斷電保持。了解PLC的掃描規律就行 |
|
---|---|---|
|
www079aaa
陸元君
級別: 探索解密
|
謝謝 前輩們, 我在歐姆龍官網得到了解答。“用常通采集高速計數器的當前值,然后用CT模塊的預置當前值功能實現,用第一次上電觸發預置位(計數器1是n+2.02、計數器2是n+5.02)、預置數據存儲在(計數器1在n+3和n+4、計數器2在n+6和n+7)” 謝謝大家的幫助 |
---|---|
|