swq007
PLC維修,變頻器,伺服驅動器維修,電話:134529943
級別: 探索解密
|
我用的是MODBUS 通訊,軟件設置按照MB500說明設置的,在EasyManager里模擬都不行,用三菱FX2N沒問題。不知是怎么回事?TWIDO 要編寫通訊程序嗎? |
|
---|---|---|
|
天外飛仙
級別: 工控俠客
|
如果不是你的連接線有問題,就是你參數設置錯誤。 |
|
---|---|---|
|
swq007
PLC維修,變頻器,伺服驅動器維修,電話:134529943
級別: 探索解密
|
我在EasyManager里模擬都不行,應該是設置問題,我試過N多次了都不行。但不知哪里設置錯了 |
|
---|---|---|
|
cptank
級別: 探索解密
|
我也是連不上,我的Twido PLC參數是:modbus ,波特率19200,數據位8位,檢驗無,停止位1,屏的設置是:rs485-2,,波特率19200,數據位8位,檢驗無,停止位1, 線沒問題,因為屏里原有程序可能和PLC通訊,我重寫的程序就是和PLC連不上 |
---|---|
|
swq007
PLC維修,變頻器,伺服驅動器維修,電話:134529943
級別: 探索解密
|
真的是TWIDO 要編寫通訊程序嗎?沒高手解答呀 |
|
---|---|---|
|
天外飛仙
級別: 工控俠客
|
TWIDO和觸摸屏連接是不要編寫任何程序的,如果離線模離不行肯定是屏程序有錯誤,如果在線模擬不行肯定是你設置有錯誤。 |
|
---|---|---|
|
cptank
級別: 探索解密
|
我的問題解決了,因為第一次看說明書不認真,不知道在哪看到一句PLC站號一般不用設置,問題偏偏就出在站號上. 原來問題就這么簡單 |
---|---|
|