gk2011
級別: 略有小成
|
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
在有變頻器的電路中使用漏電保護器,可能需要選擇專用的漏電保護器,普通的類型的用在這種場合不合適的。 |
|
---|---|---|
|
zjcw0419
級別: 略有小成
|
漏電保護器是利用三相的電流和為零的原理,機器出現跳閘證明,即有漏電的現象才會動作要不就是靈敏度過高了。拆除地線會很危險的,萬一有人碰到漏電的機器就會觸電了。。。 純屬個人看法。。。。 |
---|---|
|
guihua
級別: *
|
漏電保護器是利用三相的電流和為零的原理,機器出現跳閘證明,即有漏電的現象才會動作要不就是靈敏度過高了。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
除了變頻器外,在開關電源上使用漏電保護器,也可能會跳閘。在開關電源的主回路中有一部分為濾波電路,L和N間串兩個電容,中間點接到供電處接地。事實上你該點不接地的話,對地(或N)就會有110V的電壓。 |
|
---|---|---|
|
w80859
級別: 家園常客
|
變頻器電路上的高頻加漏電保護開關很難保證不跳。應該是加上空開、保留地線。如此即保證人員安全而開關不會誤跳。 |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
|
漏電保護器,分電壓型和電流型,電流型內又分電磁式和電子式。在有變頻器主回路最好不要安裝漏電保護器。注電氣設備一定要做好保護接地或者保護接零!。。 |
---|---|
|
aliannen
級別: 探索解密
|
流入不等於流出之間的誤差超過漏電斷路器上的範圍就會跳脫 想想會不會可能漏電斷路器本身有問題呢! |
---|---|
|