請問伺服控制中定位控制和速度控制在編程上、接線和設置上有什么區別?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-21 08:50
位置控制采用脈沖控制,速度控制采用模擬量控制,這是根本區別,而這個區別導致在伺服放大器中所使用的PID環路就存在差異,同樣,由于接受不同的信號,在接線上就會使用到不同的型號端子,因此接線會有所差異,同樣的設置也會存在差異。編程上,脈沖控制與模擬量控制完全不一樣哦。包括整個系統架構也會存在不同。而速度控制需要外接信號反饋單元,因此會比位置控制帶來更高的精度,且速度控制響應速度要快于位置控制。

以上!

Good Luck!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(湖南李奎)
  • 威望:+2(YMMFA) 熱情助人