z00436
級別: 略有小成
|
最近遇見一臺電機,把相序換了,電機方向不變,用手轉一下軸,朝哪個方向轉,上電后就繼續朝哪個方向轉 |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
|
4樓。。。沒遇過你就去讓一個電機缺個相看看哦,毛主席教導我們說,沒有調查就沒有發言權 |
---|---|
|
小奇
級別: *
|
我見過沖床上電機少一相,還能動,當時看了下線頭好好的,電機接線頭里邊腐蝕了,看了好好的也就沒有量,但是還能工做,振動大的很,當是以為是軸承壞了, |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
缺相時,首先表現為轉矩下降,電機轉速下降,轉差率增大,定子、轉子相對速度增大,轉子導體切割磁力線速度增大,定子電流加大,從而加大了轉矩,維持了轉速基本不變。但因這時的轉速是靠定子電流的加大來達到的,所以長時間運轉容易燒定子。也造成鐵芯長時間過電壓,其渦流損耗和磁滯損耗將增加而過熱。 在電機負載不變時,電機運行中缺相,如是三角型接線,兩個繞組成為串聯,接線電壓,一個繞組為額定線電壓.整體電磁力矩下降,要帶動額定負載,其電流必須增加,其接額定電壓的繞組因過電流燒毀.如電機星接法,其一個繞組缺相退出出力,另兩個繞組維持額定負載也會因過電流燒毀.在電機啟動時缺相,因力矩不夠,一般無法啟動,但啟動時間長一點,也會因過電流而燒毀.裝設缺相保護裝置,可以避免因缺相燒毀電機。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
肯定是缺項,但缺項不一定就燒電機,假如缺項后負載很輕,電流沒有超過電機額定電流,那就不會燒電機 |
|
---|---|---|
|