chenshusl
級別: *
|
我現在有一臺設備,原來使用A1S68DAV模塊輸出0伏到5伏的電壓,現在我想輸出0伏到10伏的電壓,應該怎么改PLC的程式? 前提是不能影響原來的工作模式? 好像PLC里有一個乘法可以乘以2倍,不知道是不是這樣,我那個模塊只用了3組,還剩5組空余的可以改的! 麻煩高手幫忙解答一下, 謝謝! |
---|---|
|
chenshusl
級別: *
|
怎么設置?能不能具體點? |
---|---|
|
jay73
jay73
級別: 略有小成
|
A1S68DAV數字對應-2048到2047對應直流-10~+10V間並沒有設置上的問題你確認一下你輸出5V時的D?位置實際數字,若為1000應該就沒錯,那就直接*2就可以 |
---|---|
|
chenshusl
級別: *
|
乘以2的指令怎么寫?對應的是D0 |
---|---|
|