       今天我用了一個信捷XC5-32TPLC 控制三個步進馬達.線接好后,初步進行了下一個馬達,能正常工作,由于該步進有電子離合器,我在步進停止時,我強制了下離合器線圈Y3,結果就發生冒煙現像,煙好像是從PLC發出來的.我立馬關電檢查,發現控制離合器的中間繼電器線圈正負接反了,按理說中間繼電器線圈正負接反也沒事呀,頂多是繼電器燈不亮.經在次確認接線后開電,發現PLC的Y0~Y5不用程序驅動就都有輸出,在驅動馬達也沒反應,結果我取下輸出端子排,通電也是一樣,但程序能下載進去,我取下PLC觀察,發現輸出的一個光藕燒壞(C5825).(我的輸入COM接0V因為PLC內部24V負極端也接PLC輸入COM;輸出端COM接0V,步進驅動器與PLC之間接有電阻2.2K,驅動器用5V電,后續在檢查也沒發現什么問題.難道是PLC本身質量有問題嗎?請高手幫分析下,謝謝.
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 14:43
輸出COM端那就應該是+端了
樓主留言:
PLC的輸入與輸出一定要一正一負嗎?好像能構成回路就OK了吧.我也看了接線手冊,手冊中也是輸入COM接0V   輸出也是接0V.這個問題,我也是不很明白
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-13 15:28
幫分析下,急呀!
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-13 16:42
可先確認輸出端是否已壞了。壞了,其它的就不用考慮了。換新的吧。
樓主留言:
確定輸出端以壞,但怕,買來新的又燒了就不好辦了.
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-13 16:45
應該是PLC硬件出現故障
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-13 17:17
你用的應該是晶體管輸出的吧,這種根據晶體管的類型要分正負的
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-13 18:34
用外接24V電源時,PLC的24V電源是不能用滴。否則是會出問題的。
樓主留言:
我沒用PLC內部電源,只是PLC內部0V端本身就與PLC   IN端COM相連的。我用的外部電源
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-14 23:46
線圈離開鐵芯,阻值變小,不燒PLC輸出晶體管(額定2A)還燒什么?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-15 19:16
發現控制離合器的中間繼電器線圈正負接反了=-----------------------有的繼電器內部帶續流二極管的,接反了電流會很大地。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-17 09:17
一般離合器的線圈要用外接電源,PLC的電源負荷不起。
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-17 10:38
有可能是程序的問題,PLC相應的速度快,當PLC脈沖發完,你就控制Y5輸出。實際上PLC脈沖發完,到步進電機是否走完,還有個時間差,所會燒PLC輸出點。
wjd999
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 232 點
下載積分: 628 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-12-19
查看wjd999的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-17 12:34
對于晶體管輸出的PLC,在接線是必須注意控制線路的極性和負載狀況。
  • «