huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-04-18 21:22
換個大點的好了
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-21
查看bodau的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-04-19 09:50
8樓正解!
pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-04-19 10:08
“謝謝各位
回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好
請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎?”
異步電動機直接啟動:啟動電流一般為額定電流的4~7倍。害處:大功率電機的啟動會對電網造成沖擊,直接全壓啟動在啟動瞬間的轉矩力非常大,會對電機內部損傷(比如電機繞組發熱)。優點就是非常方便。
降壓啟動的優點:不會有直接啟動的缺點。啟動有緩坡時間,不會引起繼電保護誤動作。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-04-19 10:35
引用
引用第14樓pid于2011-04-19 10:08發表的  :
“謝謝各位
異步電動機直接啟動的時間短,不會對電機造成危害;電網容量夠大的話,則不會對電網造成沖擊。
至于降壓啟動和誤動作的關系,則要看你的熱繼電器是怎樣接的了。
pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-04-19 11:07
引用
引用第15樓yyy313于2011-04-19 10:35發表的  :

異步電動機直接啟動的時間短,不會對電機造成危害;電網容量夠大的話,則不會對電網造成沖擊。
至于降壓啟動和誤動作的關系,則要看你的熱繼電器是怎樣接的了。
電機功率大,帶動著負重啟動,在啟動時間是短,但轉矩力非常大對機械本身會不會造成一定的傷害呢?啟動電流比額定電流高4~7倍,這樣會不會對電機內部繞組造成受傷呢?長期使用,怎么說不對電機造成傷害呢?
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-04-19 12:27
  答16樓
電機本身結構能承受全壓起動的沖擊。
1.        所有低壓籠型電動機本身結構均能承受全壓起動的沖擊;
2.        所有大、中型高壓籠型電動機,按電機生產廠的規定,也能承受全壓起動的沖擊。如東風電機廠生產的,容量達8000kw的 Y1000——8——4 型電動機,廠家規定:允許全壓直接起動;
3.        大、中型高壓同步電動機有些不同。有些型號的同步電機因其轉子阻尼銅條的截面小,所以不能全壓起動。而有些型號的則可以,如蘭州電機廠生產的,容量達8000kw的      
TD215/120——8   型同步電動機,廠家規定:允許全壓直接起動。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-04-19 16:54
加個接觸器,啟動時把熱繼電器短路
工控人hyl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控人hyl的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-04-19 16:55
熱繼電器采用額定電流大點的
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-04-19 17:05
回18樓
方案不錯,頂一下
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ  1萬多步)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 293 點
下載積分: 5630 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2021-12-24
查看王誠侃的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-04-19 19:49
間接啟動用1、軟啟動器;2、變頻器啟動。
直接啟動:電機綜合保護器加漏電斷路器接入保護;注意綜合保護器整定時比啟動電流大一點就可,不行再加一點。
254150208
http://yaguanjidian.b2b.hc360.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 206 點
下載積分: 484 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2023-04-09
查看254150208的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-04-19 22:45
使用綜合保護器  啟動時間可調  電流可調   還有缺相也會保護的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go