puchao1985
級別: *
|
各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統, 1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊? 2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開? 3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義? 謝謝您的解答 |
---|---|
|
xhl6788
級別: 略有小成
|
1、Q172LX 這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。 另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。 2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。 3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。 |
---|---|
|