女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-28 08:13
我手上有一個松下FP-X C40T的PLC和一個FP-X E16T的擴展模塊他們的地址分配是怎么樣的啊 X20-X27   Y20-Y27  是不行的  現在很急希望大家幫幫我。
[ 此帖被z4131246在2011-04-29 10:40重新編輯 ]
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-28 08:43
問題已解決不要麻煩大家了  擴展地址是從X300-X307   Y300-Y307  希望對以后有人遇到同樣型號的人有點幫助。